tag:blogger.com,1999:blog-3020220374986462634.post4639420367128225757..comments2023-06-11T13:30:48.581+05:00Comments on Вентилируемые фасады: Расчет на прочность вентилируемого фасадаUnknownnoreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-3020220374986462634.post-14932546350455662572019-09-16T18:16:34.927+05:002019-09-16T18:16:34.927+05:00Ну попробуйте наляпать нвф на дюбели не имееющие ...Ну попробуйте наляпать нвф на дюбели не имееющие Техсвидетельства, подтверждающего пригодность использования, посмеемся.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3020220374986462634.post-66845932277213710032012-12-13T11:57:09.050+06:002012-12-13T11:57:09.050+06:00В своей работе по расчету шага фасадных конструкци...В своей работе по расчету шага фасадных конструкций мы делаем их 4 вида - для летнего и зимнего периода (как раз читываем или не учитываем гололедную нагрузку) и 2 зонах - рядовой и краевой (с различными аэродинамическими коэффициентами). Кроме того, при больших высотах необходимо дифференцировать расчеты по высоте, тогда можно значительно сэкономить на количестве комплектующих. В СНиП "Нагрузки и воздействия" (не актуализированном) есть еще пункт о том, что до 40м можно не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки. Поэтому расчетов получается довольно таки много.<br />Методикой пользуемся той, что была приложена к получению ТС. Сейчас почти все рассчитывают фасадные конструкции как тонкостенные сечения, выделяя эффективные области сечений.Anonymousnoreply@blogger.com